土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器常见故障的种类、现象、产生原因及处理方法

变压器常见故障的种类、现象、产生原因及处理方法

发布于:2007-10-22 19:28:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
具体以专业人员现场检查结果为准,如因次造成任何经济损失,本人不承担任何责任!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nmdhlqw
    nmdhlqw 沙发
    常见故障与处理方法
    序号 常见故障 故障原因 处理方法
    1 电压升高时内部有轻微放电声 接地片断裂 吊出器身检查并修复接地片
    2 线圈绝缘电阻下降 线圈受潮 对线圈进行干燥处理
    3 铁芯响声不正常 (1)、铁芯油道内或夹件下面松动
    (2)、铁芯的紧固零件松动 (1)、将自由端用纸板塞紧压住
    (2)、检查紧固件并予紧固
    4、 气体继电器信号回路动作 (1)、铁心片间绝缘损坏
    (2)穿芯螺栓绝缘损坏
    (3)、铁芯接地方法不正确构成短路
    (1).吊出器身,检查并修复铁芯片间绝缘损坏处
    (2)更换或修复穿芯螺栓
    (3)、改变接地方法
    5 气体继电器跳闸回路动作 (1)、线圈匝间短路
    (2)、线圈断线
    (3)、线圈对地击穿
    (4)、线圈线间短路 吊出器身进行全面检查,修复损坏部位,消除故障点
    6 绝缘油油质变坏 (1)、变压器内部故障
    (2)、油中水分杂质超标 (1)、吊出器身进行检查
    (2)、过滤或更换绝缘油
    7 套管对地击穿 瓷件表面较脏或有裂纹 清扫或更换套管
    8 套管间放电 套管间有杂物存在 检查并清扫套管间的杂物
    9 分接开关触头表面灼伤 解构与装配上存在缺陷如接触不可靠\弹簧压力不够等 检查并调整分接开关
    10 分接开关相间触头放电或各分接头放电 过电压作用,变压器内部有灰尘或绝缘受潮 吊芯检查,清扫变压器内的灰尘或对绝缘进行干燥