土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 风机房要求备用照明大于等于180min,要怎么做配电才能达到这个要求呢,谢谢
按民规,风机房要求备用照明大于等于180min,要怎么做配电才能达到这个要求呢?

全部回答(6 )

  • 逸清风
    双路电源供电
    2015-05-29 08:39:29 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-28 15:57 编辑

    EPS的容量满足负载要求,内部蓄电池的安时能保证3小时正常供电!

    如负载有18KW,EPS取20KW的,18KW的电流约35A,3小时就需要105安时,蓄电池选110安时,就这么简单。
    2015-05-28 15:54:28 来自 PC 评论 举报