土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于有少量柱的剪力墙结构

关于有少量柱的剪力墙结构

发布于:2015-05-27 14:12:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如果框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按高规8.1.3条的要求:按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;
条文中又说明:当框架部分承担的倾覆力矩不大于结构总倾覆力矩的10%时,意味着结构中框架承担的地震作用较小,绝大部分均由剪力墙承担,工作性能接近于纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行;其最大适用高度仍按框架-剪力墙结构的要求执行;其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计,也就是说需要进行本规程8.1.4条的剪力调整,其侧向位移控制指标按剪力墙结构采用。
意思是剪力墙机构中局部有几根柱子甚至就算一根柱,也需要满足8.1.4条的剪力调整吗?pkpm中对剪力墙结构中存在这种情况的不知道有没有进行调整呢?
请各位大侠赐教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    haozhi2 发表于 2015-5-28 08:53 pkpm里面是自动调整了还是要把0.2q的那个楼层数点上软件才调整呢?PKPM调整信息里要人为修改的
    2015-05-28 15:47:28

    回复 举报
    赞同0
  • haozhi2
    haozhi2 板凳
    结构生活 发表于 2015-5-27 18:20 规范要求是这样的,必须要进行剪力调整pkpm里面是自动调整了还是要把0.2q的那个楼层数点上软件才调整呢?
    2015-05-28 08:53:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于混凝土浇筑的偏差范围

新房,卫生间墙体混凝土浇筑,室内呈现下宽上窄,差距9公分,求助专家解答:1、国家允许的偏差标准2、施工方、监理的责任3、是否可能引起结构安全问题

回帖成功

经验值 +10