土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【讨论】电缆沟设备布置及存在弊端

【讨论】电缆沟设备布置及存在弊端

发布于:2015-05-27 11:39:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
变电站中对电缆沟的现场设备和布置形式都与地形有着直接的关联性,不管是室外的还是室内的电缆沟,通常都具备以下的特征:室外的配电装置区通常都会设有一个巡视的通道,便于技术人员随时巡视其电气设备,现在有一些厂站为了节约空间,把电缆沟的盖板做成巡视与操作通道,由于维修和敷设电缆的时候要揭开盖板,所以这种方法有着相当大的局限性,不过因为这种设计方法在土建的施工中相对比较简单,加上优惠的造价,经常会出现在中小型电厂与变电站;电缆沟中安装一个由金属做成的电缆支架,用螺丝或焊接将支架固定在电缆沟的沟壁上,然后利用支架拖住所有的电缆,让沟低与电缆之间存有一个较大的空间;进入建筑物的时候电缆沟都会设有一个用以封堵和隔离的墙体,是为了防止万一电缆着火之后,烟和火会朝着室内方向扩散与蔓延;电缆在进入电缆沟之前一定要进行适当的防火措施,其做法主要有封堵隔离和涂刷防火涂料。
其这些方法仍杜绝不了电缆沟潮湿、积水等问题,电缆沟设备受潮锈蚀、凝露、霉变现象仍让存在,怎样才能杜绝此类问题?让大家相互借鉴一下!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    学习学习学习学习
    2016-03-16 10:02:16

    回复 举报
    赞同0
  • q13871628685
    q13871628685 板凳

    最好就是在室内地下电缆沟考虑排水措施。
    2015-06-25 10:06:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

COM口和LPT口回路环的制作方法_电路图

在维修故障主板时,经常会遇到客户反映LPT口或COM口不好用的情况,普通的维修人员遇到这种情况,通常是找相应的LPT口或COM口的设备(如LPT接口的打印机或COM口的鼠标等)来进行测试,并以测试的结果来确认是否维修OK,但是由于这两种接口的设备现在已经不太容易找到了,所以对这两种接口的测试就成了一个不大不小的问题。  本文向大家介绍一种简单方便、测试准确的方法。即“回路环+CHECKIT软件”的组合。

回帖成功

经验值 +10