框架结构,有一房间4米X9米,层高5米,中间有一道300高的圈梁,填充墙材料为空心砖,现欲在圈梁标高处做一加层,已知墙下框架梁和柱满足安全要求,有两个问题向各位请教:
1.填充墙能否满足承重要求
2.如果在圈梁侧面,用膨胀螺栓把钢板钉在圈梁上,再把板钢筋焊在钢板上,最后浇注混凝土楼板,此方法是否可行
发布于
2007-10-22 18:57:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
zhhh_001
真的吗,那设计院的水平令人担心
2007-10-24 20:16:24
来自 PC
评论
举报
simpledeer
还要考虑加层后,框架柱是否变成短柱。因为抗震规范规定短柱必须加密箍筋。如果原设计不是全长加密,是没办法补救的。