土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 根据新的防火规范,丙类生产车间一定要设自喷系统吗?8.3.5条中高大净空场所如何理解
根据新的防火规范,丙类生产车间一定要设自喷系统吗?8.3.5条中写明丙类生产车间、库房等高大净空场所 应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。是否意味着丙类生产车间一定要设自动灭火系统,这其中的高大净空场所如何理解呢?

全部回答(8 )

  • pppliyun
    防水涂料生产车间呢
    2015-12-22 23:43:22 来自 PC 评论 举报
  • raoysh
    不是说丙类车间就要设喷淋,关键字是难以设喷淋的高大场所,其他是修饰语。
    2015-06-02 21:56:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10