土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架挠度计算的荷载取值问题

网架挠度计算的荷载取值问题

发布于:2015-05-26 17:11:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在空间网格结构技术规程第3.5.1条规定了“空间网格结构在恒荷载与活荷载标准值作用下的最大挠度值不宜超过表3.5.1中的容许挠度值。”
关于此条规定,有两个疑惑:
1. 此条中的活荷载是狭义的活荷载(即屋盖楼盖的活荷载)还是广义的活荷载(除前述还包括雪荷载,灰荷载,吊车荷载等)?个人觉得应该是广义的活荷载。
2. 此条中规定的是“恒荷载与活荷载标准值作用下”,而不是“恒荷载与活荷载标准组合作用下”,那么除了第一活荷载外,其他的活荷载是不是都用标准值,而不用乘以组合值系数?
我说的可能有点乱,下面用公式来表达我的意思,就是在计算挠度的时候,荷载组合的效应设计值Sd,应该是以下哪种计算公式:
1. 狭义的活荷载标准值: Sd=G+Q活
2. 广义的活荷载标准值: Sd=G+Q活(Q雪)+Q灰+Q吊+……
3. 广义的活荷载标准组合:Sd=G+Q活(Q雪)+0.9*Q灰+0.7*Q吊+……(后面的活荷载也需作为第一活荷载进行组合,此处不再赘述公式)
希望对规范有深刻理解的各位高手,能帮我解惑,谢谢!~
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1064 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

MST三心圆柱形网壳建模求教

最近要做一个钢网壳的储煤棚,跨度96m,长200m。剖面见图。我是头一次做网壳结构。看了看MST手册及相关的论文,以及和本院工艺专业结合。发现三心圆柱形网壳这种形式不但满足工艺设备回转要求,且在很多工程中得到了普遍的采用。可现在问题是,我根据MST里面的说明输入第一弧段和第二弧段网格数,网格长度及跨度和网壳厚度,无论如何也建不成这种形状的模型。又翻了很多帖子,也没发现如何把这个剖面输入MST的有效方法,现请高手指教。

回帖成功

经验值 +10