正在做一个90m跨柱面网壳结构,支座用橡胶支座,遇到几个问题——
问题一——关于橡胶垫压缩变形验算,需要满足ωm≥θmax*a/2,这个θ需要结构分析得到,该怎么分析呢?是与支座球相连的那个下弦杆的转角(方法1,认为网壳每个球节点处都有转角),还是网壳跨中点的整体转角呢(方法2,把整个网壳看成一个整体,忽略中间节点转角),或者还有方法3,转角取支座球相对于支座底板的角位移。见我下面传的图片(抱歉电脑加密了,只能传这个图片),其中绿色线夹角为按方法1,红色线夹角为按方法2。我这个工程按方法1算得转角为0.02rad,按方法2算得为0.0047rad,到底该按哪个考虑呢?
问题二——橡胶层做到88mm厚了,按方法2还差点才满足,方法1根本不能满足,这个公式必须要满足吗?看了坛子里以前帖子有讨论,有认为大部分工程都不能满足的,问题不大;
问题三——支座上方锚栓垫圈下加弹簧需要给到什么设计深度,有什么要求?要给出其行程和压力吗?
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教多高层钢结构的几个问题

1。高层钢结构整体稳定该如何考虑?在高层混凝土规范中5.4节中,对高层建筑结构的重力二阶效应及结构整体稳定有详细的量化指标。指明了各种不同的混凝土结构需要满足怎样的刚度条件时才能保证结构的整体问题,但好象高钢规里好象没有找到相应的条文。而且在pkpm的satwei还能验算混凝土结构是否稳定或是否要考虑二阶效应,那对于高钢结构该如何验算或判断是否整体稳定或是否需要考虑二阶效应呢,pkpm的钢结构里可以自动验算吗,其它软件比如sap,etabs能自己算吗?