土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 关于后置埋板的一些问题

关于后置埋板的一些问题

发布于:2015-05-26 15:32:26 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
最近我碰到一个工程,甲方要求将玻璃幕墙从主体结构外挑800mm左右(主楼层高3.5m,玻璃分格1280x1800和裙楼层高4.8m,玻璃分格1280x2200),我通过计算得到的结果是使用250x250x8的埋板和4M12X160的化学锚栓就能通过。但是我总是担心是不是埋板和锚栓用的过小了。另外说明一下,立柱采用单跨简支的计算模型,希望大家给点意见。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • angry涛
    angry涛 沙发
    立柱使用单跨简支模型没问题的,考虑上悬臂就行
    2016-08-05 17:04:05

    回复 举报
    赞同0
  • 富强168
    富强168 板凳
    要考虑安全系数
    2016-08-05 12:40:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

门窗幕墙

返回版块

2.44 万条内容 · 139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三角型幕墙交叉点连接节点怎么设计?

1。立柱预埋板处节点怎么设计?2.怎么个设计计算方式?3.三角型幕墙交叉点连接节点怎么设计?求教各位大神?感激不尽!!!

回帖成功

经验值 +10