土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 传统接触器常见故障及维修

传统接触器常见故障及维修

发布于:2015-05-26 13:43:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
故障一:接触器相间短路

1. 故障的可能原因

接触器在潮湿、尘土、水蒸气或者有腐蚀性气体的环境下工作造成短路;接触器灭弧罩损坏或者脱落;负载短路造成接触器触点同时短路;正、反接触器操作不当,加上连锁、互锁不可靠,造成换向时两只接触器同时吸合。

2. 检修方法

1 )改善工作环境,保持清洁。

2 )重新选配接触器灭弧装置。

3 )处理负载短路故障。

4 )重新检查接触器互锁电路,并改变操作方式。

故障二:接触器触点熔焊

1. 故障可能原因

接触器负载侧短路;接触器触点超负载使用;触头表面有异物或者金属颗粒突起;触头弹簧压力过小;接触器线路接触不良,使接触器瞬间多次吸合释放。

2. 检修方法

1 )首先断电,用螺丝刀旋具把熔焊的触点分开,修正触点接触面,并排除短路故障。

2 )更换容量大一级的高质量接触器。

3 )用钢锉把接触器触点表面修正平整并清楚异物。

4 )重新调整好弹簧压力。

5 )检查接触器线圈控制回路接触不良处,重新把线路接通或更换电气元器件,使其通断良好。

故障三:接触器铁芯吸合不上

1. 故障的可能原因

电源电压过低;接触器控制线路有误或者接不通电源;接触器线圈断线或者烧坏;接触器磁铁部分不灵活及动触头卡住;触头弹簧压力过大。

2. 检修方法

(1) 如果测得值与线圈额定电压差别太大,则要从电源上查找原因并调整电压达到正常值。

(2) 更正接触器的控制电路,按正确线路连接;更换损坏的电气元件。

(3) 用万用表电阻挡在接触器线圈断情况下,测的线圈电阻,如电阻过大,线圈短路或者断路,应更换线圈。

(4) 修理接触器机械故障,去除生锈部分,并在机械动作机构处加些润滑油;更换损坏的电气元器件。

(5) 按技术要求重新调整触头弹簧压力。

故障四 接触器铁芯释放缓慢或者不能释放

1. 故障可能原因

接触器铁芯端面有油垢造成释放缓慢;反作用弹簧损坏造成释放缓慢;接触器铁芯机械动作机构被卡住或者生锈,动作不灵活;接触器触点熔焊造成不能释放。

2. 故障的检修方法与技巧

(1) 拆开接触器,把动铁芯取出,用抹布反复擦拭铁芯端面,把油垢擦净,重新装配好。

(2) 更换新的反作用弹簧。

(3) 拆开接触器,检查机构卡住原因,修理或者更换损坏零件;清除杂物与除锈。

(4) 用螺钉旋具把动静触点分开,并用铁挫修整触点表面,修好后要查出熔焊原因,对应处理。

故障五 接触器线圈过热或者烧毁

1. 故障可能原因

电源电压过高;操作接触器过于频繁;环境温度过高;接触器铁芯端面不平;接触器动铁芯有机械故障,使其通电后不能吸合,匝间短路。

2. 故障排除方法

(1) 测量接触器上的工作电压是否与接触器线圈的额定电压相符,如过高或者过低,将其调整到正常电压值上。

(2) 改善工作环境温度,加强散热。

(3) 清洗擦拭接触器铁芯端面,严重时更换铁芯。

(4) 检查接触器机械部分动作是否灵活,修复后如线圈烧毁应更换同型号线圈。

(5) 排除造成接触器线圈机械损伤的原因,更换接触器线圈。

故障六 接触器工作时噪音大

1. 故障的可能原因

接触器在环境温度过高的地方长期工作;操作过于频繁;触头超程太小;触头表面有杂质或不平;触头弹簧压力过小;三相触头不能同步接触;负载侧短路。

2. 检修方法与技巧

(1) 用万用表测量接触器线圈的电源电压是否低于所要求的额定电压值,如过低应在线路上查找原因,并调整电压达正常值。

(2) 用细砂纸打磨接触器的吸合端面,清除杂物,比要时在端面涂少许机油,并重新装配。

(3) 重新装配、修理接触器动作机构。

(4) 焊接短路环并重新接上。

(5) 更换接触器铁芯。

(6) 重新调整接触器弹簧压力,使其适当为止。



这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氧化锌避雷器测试仪操作步骤详解

使用仪器前,请仔细阅读本说明书,以免造成不必要的损失● 转换开关处于“关”状态,接好电源线、仪器地线及相应的“参考电压输入”线和“泄漏电流输入”线。● 将“功能转换开关”转至交流AC(220V供电)、或直流DC(仪器内部电池供电)挡,仪器预热5分钟,然后再开始测量。● 仪器背光:开机时,仪器背光处于“关”状态,这样是为了在用仪器内部直流电源时节约电能,使仪器工作时间长一些。在光线足够强的情况下不必打开背光。光线较暗时,在主菜单下,按“■”键可打开或关上背光。

回帖成功

经验值 +10