土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 为什么无功补偿电容柜要加电抗器

为什么无功补偿电容柜要加电抗器

发布于:2015-05-26 13:52:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
无功补偿柜的作用就是提高功率因数,降低线路的损耗,增加变压器的使用裕度。

在电容器前端串联电抗的作用是防止电容器和用电系统发生串、并联谐振,导致谐波被放大,而使电容器过电流而 损坏,其次的话串联电抗器还可以起到限制涌流的作用。如1%的电抗器只是抑制电容器合闸瞬间的涌流;6%电抗器是抑制5次及以上谐波的。

电抗器分两种:限流电抗和谐波电抗。过去都是用限流电抗+普通接触器,现在有专门切换电容器的接触器了,一般不再需要限流电抗;当系统中谐波较大时,应增加谐波电抗,此时电容器要用消谐电容器,组成静态补偿和滤除谐波装置。一般为了减小响应时间,现在应考虑使用动态补偿和消谐装置。 补充一点,当负荷中谐波成分较多的时候(如带有电焊机,电炉等)就必须加滤波电抗器,且滤波电抗器要与系统中的谐波次数相匹配(如主要为5、7次谐波的话匹配6%的电抗)。并且此时电力电容器的额定电压要选高一等级。

电容补偿柜中安装电抗器,有两种目的:1.限制电容投入时的涌流。2.在存在大量谐波电流的系统中,串电抗器可以避免对谐波电流产生谐振放大,即所谓消谐式电容器。

如采用投切电容专用接触器,可以不考虑合闸涌流问题。如果是为了抑制谐波谐振,那么要根据接入并联电容器组处的配电系统背景谐波的主要成分来决定电抗率,GB50227-95《并联电容器装置设计规范》第5.5.2.2条有规定。也可以选用消谐式电容器组(已经串联了电抗器的成品电容器),例如诺基亚电容器,有6%、7%、14.8%等不同电抗率的产品。

电抗率:串联电抗器的感抗与并联电容器组的容抗之比。


QQ截图20150526134257.png




QQ截图20150526134257.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 土友
    土友 沙发
    学习了,感谢!
    2016-03-02 08:32:02

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    好资料, 学习下
    2015-06-18 18:15:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 756 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆沟设备布置及存在弊端

本帖最后由 防凝露装置 于 2015-5-26 11:17 编辑 变电站中对电缆沟的现场设备和布置形式都与地形有着直接的关联性,不管是室外的还是室内的电缆沟,通常都具备以下的特征:室外的配电装置区通常都会设有一个巡视的通道,便于技术人员随时巡视其电气设备,现在有一些厂站为了节约空间,把电缆沟的盖板做成巡视与操作通道,由于维修和敷设电缆的时候要揭开盖板,所以这种方法有着相当大的局限性,不过因为这种设计方法在土建的施工中相对比较简单,加上优惠的造价,经常会出现在中小型电厂与变电站;电缆沟中安装一个由金属做成的电缆支架,用螺丝或焊接将支架固定在电缆沟的沟壁上,然后利用支架拖住所有的电缆,让沟低与电缆之间存有一个较大的空间;进入建筑物的时候电缆沟都会设有一个用以封堵和隔离的墙体,是为了防止万一电缆着火之后,烟和火会朝着室内方向扩散与蔓延;电缆在进入电缆沟之前一定要进行适当的防火措施,其做法主要有封堵隔离和涂刷防火涂料。其这些方法仍杜绝不了电缆沟潮湿、积水等问题,电缆沟设备受潮锈蚀、凝露、霉变现象仍让存在,怎样才能杜绝此类问题?让大家相互借鉴一下!

回帖成功

经验值 +10