土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 接地故障电流分析

接地故障电流分析

发布于:2015-05-26 12:38:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
发电机组采用发电机一变压器组的接线方式,发电机中性点以单相配电变压器一电阻接地方式情况下,如发生发电机出口单相接地故障时,线路示意图见图1。
2041513192-0.jpg
在正常运行情况下三相对地电容C0相同(C0包括发电机对地电容Cg,变压器对地电容Ci,变压器对地电容Ct三者之和),在相电压作用下,每相都有超前于相电压90°的电容电流流人大地,三相电流之和为零。假设相电压幅值为
2041514341-1.jpg
2041511394-2.jpg

2041513192-0.jpg


2041514341-1.jpg


2041511394-2.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单相接地故障电容电流计算

某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)请问Id是怎么计算的?中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πfC是相对地电容Uο是相电压则:ω=2×3.14×50=314