土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于通水试验、满水试验、灌水试验等

关于通水试验、满水试验、灌水试验等

发布于:2007-10-22 17:23:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在作资料的时候有管道通水试验记录、室内排水管道灌水试验及通水试验记录、室内排水管道通球试验记录、卫生器具满水和通水试验记录等,它们有什么区别?具体如何操作?
还有水压试验、强度试验及严密性试验,都是如何操作的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • szfy
    szfy 沙发
    问的太多了,灌水,铜球,是排水管道安装完毕进行的实验,
    通水,器具满水是给水管道,器具安装完毕进行的实验,
    水压试验,压力按照设计或者施工验收规范,分埋地和系统两次实验
    2007-10-23 17:52:23

    回复 举报
    赞同1
  • ljf533
    ljf533 板凳
    卫生器具满水是检验为生器具安装的是否漏水,
    2008-10-30 04:16:30

    回复 举报
    赞同0