你可以参考GB50242的条文解释:4.4.3 敞口水箱是无压的,作满水试验检验其是否渗漏即可。而密闭水箱(罐)是与 系统连在一起的,其水压试验应与系统相一致,即以其工作压力的 1.5 倍作水压试验。