多栋教学楼通过连廊连接,消防用水考虑

发布于:2015-05-26 10:26:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在很多教学楼为了造型和便利,多栋教学楼之间都用连廊连接,连廊长度不一,在下都是多栋一起算体积考虑消防用水,不过总觉得还是有疑问,问了同事,大家说从严肯定是好的,也说不出一个定性的东西。特此问问大家的看法:lol

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发
    《建筑设计防火规范》GB50016-2014
    第5.2.2条
    注6 相邻建筑通过连廊、天桥或底部的建筑物等连接时,其间距不应小于本表的规定。
    2015-05-26 16:59:26

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    xiaomijipaishui 发表于 2015-5-26 11:02 连廊是有盖板的,也适用防火间距的考虑标准么可以参照新防规,上面有解释的,具体条款问问建筑的。
    2015-05-26 12:05:26

    回复 举报
    赞同0