土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV的变配电房的进线到底要不要接地

10KV的变配电房的进线到底要不要接地

发布于:2004-12-07 09:22:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近我遇到一个问题,就是10KV的变配电房的进线到底要不要接地,我看过以前几个设计院的图纸都有接地的,但是最近我认识一个生产高低压开关设备的厂家的工程师,他说进线不可能要接地,如接地会很危险。烦各位高手澄清!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • microhrm
    microhrm 沙发
    高压开关前10KV电源断开时,要利用接地系统,保证维护时接地安全
    2007-06-11 23:02:11

    回复 举报
    赞同0
  • linx8849
    linx8849 板凳

    不是不准接地,而是不准装接地开关,是出于安全的考虑。进线柜检修接地线还是一定要挂的。
    2007-06-11 21:03:11

    回复 举报
    赞同0