土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ STS中钢框架柱长细比限值是怎么计算的

STS中钢框架柱长细比限值是怎么计算的

发布于:2015-05-25 16:21:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教:我做一个二层钢框架,7度0.15g,抗震等级四级。一层层高均13.5米,吊车厂房(吊车梁底标高9.0m),吊车有20t和32t两种,二层为一般厂房车间及办公室。一层部分柱长细比不够,程序计算的限值为68.41,而抗规四级取值要求小于120倍根号下235/fy(材质是345,计算值为99.04)就可以,请问程序是如何计算的限值?急
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1198 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于(超)高层钢结构核心筒钢柱校正方法的请教

小弟从事钢结构施工二年有余,现做一高层,高度133.9m。结构形式带加强层的方钢管混凝土框架—钢筋混凝土核心筒结构。现在现场核心筒独立柱在校正以后,能够控制在规范要求之内。但是在土建混凝土浇筑后,钢柱垂直度很容易就偏离轴线3cm,甚至更多。现在想不到什么方法能很好的控制,特向各位*请教,望不吝赐教,万分感谢!

回帖成功

经验值 +10