土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 一台循环水泵1.13KW,启动绕组:9欧,运行绕组:4欧。

一台循环水泵1.13KW,启动绕组:9欧,运行绕组:4欧。

发布于:2015-05-25 15:06:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
您们好各位师傅!一台循环水泵1.13KW,启动绕组:9欧,运行绕组:4欧。
现在的问题是水泵反转的时候转速快,反而正转的时候水泵的转速很慢,请各位师傅指教什么原因!谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    这种可以正反转的电容电机,其运行和启动绕组的阻抗应该一样,现在不一样了,有可能故障了。其实这种电机就是两个绕组互为启动和运转,其电参数应该一致。
    2015-05-25 15:58:25

    回复 举报
    赞同0
  • 电气奇才
    电气奇才 板凳
    水泵一般都是单向运转的,让转速快的驱动泵即可
    2015-05-25 15:13:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.85 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

WDZ-YJLH是什么电缆 字母代表什么意思

WDZ-YJLH是什么电缆 字母代表什么意思

回帖成功

经验值 +10