正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 424 人订阅
阅读下一篇
我们一般应急照明灯具的应急时间都设计为90min(消防要求).因为我以前是做变电站设计的,在做变电站综合楼内照明时,遇到过这样一个问题:现在的变电站大部分设计为无人职守变电站,如果出现事故,应急照明启动,但如果90min内没有人到现场排除故障呢?!~ 应急照明不是就熄灭了嘛?!~ 那等有人来的时候只能用移动式的应急灯了!~ 常规应急灯不是失去作用了?!~ 请教各位高手,这种问题应如何解决!?~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
楼主可保守估算:
1、在进行总负荷计算时,单插座负荷可取150~200W,单回路插座数量一般不超过8个,单回路断路器取16A开关,不建议使用10A以下的开关,这样使用和调整方便。
2、备用回路数量及开关规格主要是依据系统三相负荷平衡后(理论上的),各单相回路的配置而定。如果不预埋备用出线管,则备用回路用处不大。
回复 举报