部位:地下室顶板
砼:C35 P6抗渗微膨胀商品砼 掺22.5%粉煤灰 塌落度140~180 一般在160
施工天气:4~15度,3~4级风
养护:初凝后开始洒水养护,基本满足湿润要求
顶板板厚300,16@200双层双向钢筋,塔楼板厚160 10或8@100~200 塔楼剪力墙和柱为C50(先浇)
现象:塔楼内160厚楼板浇筑完成后一天之内即出现贯通性开裂,裂缝走向无规律,大多由板中开始,弯曲向剪力墙或梁处,最后终止于剪力墙或梁,少数可裂过剪力墙和梁(墙梁也开裂),某些裂缝在楼板中间分叉,呈三脚爪装。
300厚顶板基本无裂缝,全部集中在塔楼内。。

15041613149537532321738513.jpg


1504161314052161f8947806cc.jpg


150416131470cf2bb3ae51cda6.jpg


15041613143e13ad6a42bfc965.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • linniu666666
    linniu666666 沙发
    不会那么简单吧,只在塔楼中,只是混凝土收缩引起的。
    2015-05-27 14:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • 林夕一梦
    林夕一梦 板凳
    这需要多方面调查分析后,才能弄明白的。
    2015-05-25 14:24:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

审查员施工图纸

审查原施工图有无可改进的地方主要从有利于该工程的施工、有利于保证建筑质量、有利于工程美观三个方面对原施工图提出改进意见。1、从有利于工程施工的角度提出改进施工图意见①结构平面上会出现连续框架梁相邻跨度较大的情况,当中间支座负弯矩筋分开锚固时,会造成梁柱接头处钢筋太密,捣砼困难,可向设计人员建议:负筋能连通的尽量连通。②当支座负筋为通长时,就造成了跨度小梁宽较小的梁面钢筋太密,无法捣砼,可建议在保证梁负筋的前提下,尽量保持各跨梁宽一致,只对梁高进行调整,以便于面筋连通和浇捣砼。