
2015-4-16 13:14

2015-4-16 13:14

2015-4-16 13:14

2015-4-16 13:14
部位:地下室顶板
砼:C35 P6抗渗微膨胀商品砼 掺22.5%粉煤灰 塌落度140~180 一般在160
施工天气:4~15度,3~4级风
养护:初凝后开始洒水养护,基本满足湿润要求
顶板板厚300,16@200双层双向钢筋,塔楼板厚160 10或8@100~200 塔楼剪力墙和柱为C50(先浇)
现象:塔楼内160厚楼板浇筑完成后一天之内即出现贯通性开裂,裂缝走向无规律,大多由板中开始,弯曲向剪力墙或梁处,最后终止于剪力墙或梁,少数可裂过剪力墙和梁(墙梁也开裂),某些裂缝在楼板中间分叉,呈三脚爪装。
300厚顶板基本无裂缝,全部集中在塔楼内。。




全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
linniu666666
沙发
不会那么简单吧,只在塔楼中,只是混凝土收缩引起的。
2015-05-27 14:51:27
赞同0
-
林夕一梦
板凳
这需要多方面调查分析后,才能弄明白的。
2015-05-25 14:24:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报