土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 应急照明的问题

应急照明的问题

发布于:2015-05-25 10:59:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、多层纯住宅下面附房的内走道要不要设置应急照明
2、开放室大空间的办公室要不要设置应急照明
3、多层住宅下的商业服务网点要不要设置应急照明
4、类似于商业服务网点的办公室里要不要设置应急照明
我个人查建规,觉得不需要设置,请各位大佬谈谈想法。
  • 智能建筑一体化
    下列部位或场所应设置消防应急照明灯:
    1 建筑物内的疏散走道、楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间),应优先设置在走道交叉处及拐弯处、自动扶梯上方或侧上方附近。
    2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
    3 无自然采光或夜间使用的公共场所及公共场所内流动人员数不少于5人的房间。
    4 寄宿制幼儿园和小学的寝室、老年公寓的房间、医院的病房和监护室等需要救援人员协助疏散的场所。
    5、四星级及以上的宾馆,宜在客房内设置消防应急照明灯。

    专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
    上海厚能自动化设备有限公司021-34710862 微信:weixiying770629
    2017-03-09 18:55:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

第一类防雷建筑

钢柱是否可以做引下线确实挺纠结啊,规范没有明确说必须设专用引下线。能否从原理上说说第一次遇到一个第一类防雷建筑,请问第一类防雷建筑是否不允许利用金属屋面做接闪器?是否可以用钢柱做引下线?钢柱是否可以做引下线确实挺纠结啊,规范没有明确说必须设专用引下线。能否从原理上说说

回帖成功

经验值 +10