土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁贯通中柱的纵向钢筋在中柱内的锚固长度小于20d时怎么办

框架梁贯通中柱的纵向钢筋在中柱内的锚固长度小于20d时怎么办

发布于:2015-05-25 09:46:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架梁贯通中柱的纵向钢筋在中柱内的锚固长度小于20d时怎么办


博主按:近日审查2个工程都遇到了这个问题,因此查了些资料,提出一些个人的看法,以期抛砖引玉,使这个问题越辩越明。


1、规范条文引述:
(1)《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.3.4条第2款:一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的120,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的120;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的120,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的120
(2)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第11.6.7条第1款:。。。。。。。。。。。贯穿中柱的每根梁纵向钢筋直径,对于9度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构,当柱为矩形截面时,不宜大于柱在该方向截面尺寸的125,当柱为圆形截面时,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的125;对一、二、三级抗震等级,当柱为矩形截面时,不宜大于柱在该方向截面尺寸的120,对圆柱截面,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的120
(3)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010第6.3.3条第3款:一、二、三级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的120;对圆形截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的120

2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010管理组制定这个条文所考虑的因素如下(见规范管理组2011年5月编制的“《混凝土结构设计规范》GB50010规范宣贯培训教材”P109):
557d7ea6gb4a5d4f30b70&690


3、个人对规范条文的进一步理解:水平地震作用下框架结构的弯矩图如下,中柱节点两侧梁弯矩反号,即一侧上边受拉而另一侧上边受压。对梁上部贯通纵筋来说,也是一边受拉而一边受压,其在中柱内的锚固条件比通常条件(钢筋只有一侧受力)要差,而且地震作用是双向反复作用的,容易产生锚固破坏。所以规范要限制钢筋直径,换个角度看就是要保证梁上部贯通中柱的纵筋要有一定的锚固长度,最小要有20d(抗震等级高的要25d)。




557d7ea6gb4a5d6dd09e9&690

图1



4、实操的一些问题:
(1)三本规范对这个问题的要求有差别,有的是“不应”、有的是“不宜”;有的要求“1/20”、有的要求“1/25”,设计者可能会产生疑惑。
(2)有的情况下不能满足规范的要求,能否适当放宽,还是必须采取其他补救措施。以下面的三层别墅为例,由于建筑要求不能突出结构柱,柱宽只能200,按规范要求梁上部贯通中柱的纵筋直径只能用φ10,这个肯定是做不到的。(博主注:这个工程是2005年设计的,按旧规范三级抗震没有“1/20”的要求)
557d7ea6gb4a5d7ffba5e&690





图2


5、实际问题的对策:
(1)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010规定得比较具体细致,宜按该规范处理;
(2)由于规范这个条文是属于钢筋锚固搭接的需要,当遇到图2之类的情况,可以参考《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第8.3.3条采用机械锚固措施来减少20d的锚固要求,并在设计图纸中补充这类节点的锚固大样。此时梁上部贯通中柱的纵筋的锚固长度可取20dx0.6=12d。
(3)若采用机械锚固措施后,锚固长度仍不能满足12d,这说明柱截面太小了,一方面满足不了梁筋的锚固,另一方面梁弯矩大、为满足“强柱弱梁”柱配筋必须增大很多。在这种情况下,必须增大柱截面,不能随便迁就建筑的要求。




相关阅读:《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第8.3.3条
557d7ea6gb4a5d9811ede&690


557d7ea6gb4a5d4f30b70&690


557d7ea6gb4a5d6dd09e9&690


557d7ea6gb4a5d7ffba5e&690


557d7ea6gb4a5d9811ede&690

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zxb1992
    zxb1992 沙发
    学习学习!
    2015-05-25 10:11:25

    回复 举报
    赞同0
  • 一只小兔纸
    说的很不错,学习
    2015-05-25 09:57:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

土内摩擦角地震修正的由来与用途

土内摩擦角地震修正的由来与用途 一、规范条文引起的思考1、规范条文引述:(1)《建筑抗震设计规范》50011-2010第3.3.5条第2款:边坡附近的建筑基础应进行抗震稳定性设计。建筑基础与土质、强风化岩质边坡的边缘应留有足够的距离,其值应根据设防烈度的高低确定,并采取措施避免地震时地基基础破坏。(2)该规范条文的说明:挡土结构抗震设计稳定验算时有关摩擦角的修正,指地震主动土压力按库伦理论计算时:土的重度除以地震角的余弦,填土的内摩擦角减去地震角,土对墙背的摩擦角增加地震角

回帖成功

经验值 +10