机组开机后过载报警停机

发布于:2007-10-22 16:26:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前川的N200MUD单级压缩机组在正常运行中出现过载报警停机,再次开机不到2分钟后就出现过载报警停机。经检查电器系统没有任何问题,油温、油位均没有问题,请指教。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaijun99207
    zhaijun99207 沙发
    谢谢诸位朋友的指点.开机的运行电流无异常,油是新换过的,过滤网也是新换的.经过三天的检查问题是在启动盘里,子偶降压启动的时间比有点问题,改正后变恢复正常.谢谢
    2007-10-26 19:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    楼上的各位说的很对,先检查是否真过载,再确定是否是电气元气件故障引起报警,再从系统、油质等方面检查一下,再考虑是压缩机机械问题。
    2007-10-24 16:02:24