土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM中震不屈服与中震弹性的实现方法探讨

PKPM中震不屈服与中震弹性的实现方法探讨

发布于:2015-05-25 09:30:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.中震弹性与中震不屈服的概念

结构位移比》1.5(1.4)并且≤1.8,扭转平动周期比》0.9(0.85)并且≤0.95时,应做基于性能中震抗震设计。

对复杂超限结构,专家委员会根据超限细则,都会提出中震弹性(不屈服)设计。

采取基于性能的设计方法,主要是针对不满足规范,进行妥协的底线,在此底线的基础上,做基于性能的抗震设计以进行加强。即做中震弹性计算。应该明确一点,中震不屈服中震弹性是两个概念。
保持弹性是指不考虑内力调整的抗震验算,地震力放大2.8倍。
不屈服指内力、材料强度均按标准值计算,并且不考虑抗震承载力调整系数。
中震弹性要比中震不屈服的要求严的多,对于抗震等级在一级以上的构件,通常按小震弹性计算得到的配筋要比中震不屈服的大。

2.中震弹性与中震不屈服的内涵
一.中震弹性设计:
1.地震影响系数按小震的2.8倍取值
2.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等)
3.其余分项系数均保留
二.中震不屈服设计
1.地震影响系数按小震的2.8倍取值
2.荷载分项系数取1
3.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等)
4.抗震调整系数γre取1
5.材料强度用标准强度
三.中震不屈服设计已经去掉所有安全度,属于承载力极限状态设计
中震弹性设计取消内力调整的经验系数,保留了荷载分项系数,也就是保留了结构的安全度和可靠度,属正常设计,相应的配筋也大得多
以上设计方法都属于性能设计的范畴
*****************
《抗规》中对中震设计的内容涉及很少,仅在总则中提到“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标,但没有给出中震设计的判断标准和设计要求,我国目前的抗震设计是以小震为设计基础的,中震和大震则是通过地震力的调整系数和各种抗震构造措施来保证的,但随着复杂结构、超高超限结构越来越多,对中震的设计要求也越来越多,目前工程界对于结构的中震设计有两种方法,第一种按照中震弹性设计,第二种是按照中震不屈服设计。

2.中震弹性与中震不屈服的在PKPM中的实现
一.中震弹性设计:
1.地震影响系数按小震的2.8倍取值 -在PKPM中将原地震影响系数放大2.8倍。
2.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等) -将所有构件抗震等级改为4级。
3.其余分项系数均保留

二.中震不屈服设计
1.地震影响系数按小震的2.8倍取值 -在PKPM中将原地震影响系数放大2.8倍。
2.荷载分项系数取1 -PKPM 可以自动修改
3.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等) -选按中震不屈服做结构设计
4.抗震调整系数γre取1 -PKPM 可以自动修改
5.材料强度用标准强度 -PKPM中混凝土能够自动调整,比如C40的混凝土,其抗压设计值为19.1N/MM2,当你构选了按中震不屈服做结构设计,其抗压强度就会自动采用标准值26.8N/MM2,钢筋及钢材需要手动输入如HRB400,钢筋强度应输入400N/MM2。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • a13080179
    a13080179 沙发
    规范做出的规定,比如扭转位移比,周期比
    2019-05-15 12:43:15

    回复 举报
    赞同0
  • 老虎下山
    老虎下山 板凳
    好资料!谢谢分享!
    2019-05-15 08:38:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

概念设计非常重要,用钢量大结构反而不安全的实例及分析

今年参加上海市的注册结构师继续教育培训,课堂上老师反复强调概念设计、延性设计的重要性。并对现在部分设计人员(包括审图公司)过分依赖程序,对规范的理解机械刻板、不求甚解的态度表示担忧。 为什么要重视概念设计呢?因为现有的各种计算理论、计算假定、计算模型、计算方法还不够完善,都是近似的。程序不是万能的,程序是有使用条件和适用范围的,程序也会有缺陷(特别是PKPM),程序计算出来的结果不一定完全准确,不一定都与事实相符,程序计算通过了并非就可以高枕无忧了。对程序计算结果,设计师应根据力学概念和工程经验进行判断,确认合理有效后再实施。不掌握概念设计的精髓,不理解规范的意图,不知道从宏观上控制结构安全,那么很可能出现设计出来的结构在6度时计算可以通过,烈度一增大到7度,结构马上就倒塌了,那是不行的。因为实际地震发生时,它的烈度是不确定的,很有可能大于设防烈度,如果你只能满足设防烈度的要求,说明你的设计不是好的设计。真正好的设计,应该是在设防烈度(弹性)下不坏,大于设防烈度(进入弹塑性)情况下也能最大程度的减小震害。

回帖成功

经验值 +10