XX院太有才了,一个小变电站优化后竟可节约20%

发布于:2015-05-25 09:14:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

阅读提示一个小地库,用心设计与不用心设计,造价可以相差20%,说明精心设计多么重要!不认真的设计不仅不安全而且很浪费,这从另一方面提醒我们:不要盲目相信设计院,不要迷信“权威”,设计院拿来的图纸一定要认真审查,说不定就会发现不少错误


A地块由XX院设计。其中5#楼变电站位于5#楼与C区地库之间,变电站面积247平米,埋深7m左右,上部覆土约1.5m。变电站为独立结构,周边与主楼和地库脱开(通过连通口与地库相连),可自由沉降。

其建筑平面图如下:

62159dddg825fef07ea04&690

变电站的典型剖面图:

62159dddg825fefff34ac&690

XX院某“权威”工程师发给我的结构施工图如下:

(说他“权威”是因为他不容别人怀疑他的设计)

62159dddg825ff0bcb6ec&690



62159dddg825ff276539d&690

62159dddg825ff2c3161d&690

62159dddg825ff2f0c84f&690

62159dddg825ff31e9511&690

地下室外墙配筋图
62159dddg825ff33d0db7&690


大家看看这版图纸有什么问题?


首先,变电站与C区地库边缘太近,只有650mm,地下室防水施工时操作空间不够,必须加大。

其次,地下室外墙没有采用分段配筋,厚度和配筋不一定满足防水和抗裂要求。

再次,基础底板厚达1m,太厚了,我们公司还没有哪个项目做到这么厚的呢!设计院解释说是为了抗浮。

此外,柱网太密,平均3m一道,我问过设备,梁柱越少越好,没必要这么密。

还有,桩全部采用梁下布置?剪力墙下没有布置一根桩,受力不合理,也不经济。


与设计院联系后要来了pkpm计算模型(刚开始还不肯给),模型打开一看又发现不少问题:


  • 计算模型中混凝土强度等级为C25,而图纸上为C35,这样计算的结果显然不准,造成梁、板配筋浪费。

  • 荷载输入不正确,地下结构竟然也考虑风荷载。变电站深埋地下,不可能有风荷载的。

  • satwe中梁刚度放大系数、钢筋级别、混凝土保护层厚度等参数也不对

  • 计算抗拔桩时没有考虑混凝土外墙的自重,只考虑了顶板和底板的自重,导致底板过厚

针对XX院的图纸,我采取了以下 优化措施


  • 将模型中混凝土等级、风荷载、保护层厚度等参数改正过来

  • 仔细验算地下室外墙厚度和配筋是否满足防水抗裂要求

根据计算,发现原设计墙厚不满足防水要求,配筋不满足抗裂要求,故将地下室外墙厚度和配筋修改如下:

DQ-2加厚为450,外皮竖向配筋--底部1/3为 D16@75,上部2/3区域为 D16@150;其余配筋不变。

DQ-1加厚为400,外皮竖向配筋不变,内皮竖向配筋改为 D12@100;水平配筋加大为 D14@150

修改后配筋如下图:

62159dddg825ffb812834&690

DQ-2的计算过程如下:

62159dddg82600167b2e5&690

62159dddg8260019580a8&690

62159dddg826001b3ef87&690

62159dddg826001d26c65&690

62159dddg826001f10400&690

62159dddg8260020f89ff&690

62159dddg8260022e0a7a&690

3.将柱网改为约5m一档,梁板尺寸不变。按1.5m覆土,500kg/m2活载,梁板钢筋II级,混凝土强度等级C35等条件求得梁板配筋如下:

62159dddg826003c275c6&690

62159dddg8260053841ef&690

可以看出梁数量减少2道,板配筋与原来相比有较大减少。


4.地下室底板厚度改薄,设地梁承担桩基反力

原设计地下室底板为平板,厚度为1m。现将板厚修改为450,按柱网布置设地梁。

因为地下室刚度很大,可以按倒楼盖法计算。

底板自重 25*0.45=11.25 kPa ↓

最大水浮力 10*(5.55+0.45-1.4)=46 kPa ↑

作用在底板上的净反力为 46-11.25= 34.75 kPa ↑


PKPM计算时 板面恒载输入为 35kPa, 活载为0,混凝土容重修改为0。求得的板配筋图如下:

62159dddg82600739f733&690

5.根据修改后的地下室尺寸和梁柱布置图,求出地下室总重量和抗拔桩数量

62159dddg826244337995&690

地下室桩基可以如图布置,具体布桩位置需设计计算确定,这里仅定性讨论
62159dddg8260099e45f8&690

DL 配筋计算

基础梁承受两种工况, 纯抗浮控制时,某跨度较大梁承受

上浮力g=-35*5=-175 kN/m ↑

桩抗拔力Pg=280/1.2=233 kN ↓


取地梁尺寸800*1100(取800是考虑400桩两侧各留200宽度),以地下室外墙为支座,偏于安全按简支梁计算(实际上外墙和柱对DL有约束作用,可以减少跨中弯矩)
62159dddg82600af96e64&690

62159dddg82600b2730ac&690


跨中最大弯矩 M=1107kN*m,支座最大剪力 V=557kN,

满足抗裂要求的配筋为 12D25,箍筋D10@150(4)


纯承压控制时,按覆土1.5m计算,上部总重量为
恒载 12513+25*0.5*247=14350 kN ↓
活载 247*(5+4)=2223 kN ↓
水浮力 10*(5.55+0.45-2)*247=40*247=9880 kN ↑
仍取地梁尺寸 800*1100(取800是考虑400桩两侧各留200宽度),以地下室外墙为支座,偏于安全按简支梁计算
(实际上外墙和柱对DL有约束作用,可以减少跨中弯矩,另外DL实际为T型梁,考虑翼缘作用后配筋可以进一步减小,偏于安全,本次采用保守算法)。

上部荷载设计值:1.2*G1+1.4*Q-1.2*V1=8478kN,单桩受压承载力 570kN,因为19*570=10830>8478,所以桩基可以承担全部压力,不需考虑基底土作用
底板自重标准值g = -25*0.5*5= -62.5kN/m ↓
桩的反力标准值Pg=570/1.2=475kN↑
计算结果如下:
62159dddg82624e58fe69&690

62159dddg82624e86c1f7&690
跨中最大弯矩 M=1654kN*m ,截面最大剪力 V=656kN ,满足抗裂要求的配筋为 14D25 ,箍筋 D10@150 4 ),得最终地梁配筋图 62159dddg73703b44cf8e&690

优化前后结构造价比较


计算时假定:混凝土400元/方,钢筋5000元/吨,PHC400管桩130元/m,暂不考虑模板、降水费用,不考虑柱子材料节约。

内容

优化前

优化后

变化

节约造价(元)

备注

混凝土数量
顶板和梁
200厚板+6道450*850梁,混凝土量0.2*247+6*0.45*(0.85-0.2)*9.3=65.722方
200厚板+4道450*850梁,混凝土量0.2*247+4*0.45*(0.85-0.2)*9.3=60.281方
节约2道450*850量,65.722-60.281=5.441
5.441*400=2176

底板和梁
1000厚底板,混凝土量1*247=247方
450厚底板+4道800*1100梁,混凝土量
0.45*247+4*0.8*9.3*(1.1-0.45)=130.5方
节约混凝土量247-130.5=116.5方
116.5*400=46600

外墙
DQ-2 400
DQ-1 350厚
混凝土量148方
DQ-2 450厚
DQ-1 400厚
混凝土量166.5方
增加混凝土
166.5-148=18.5方
-18.5*400=7400
原设计不安全
钢筋
顶板
X向14@150
Y向12@150
上下层相同,钢筋总重量8515kg
X上16@200
X下14@140
Y上14@200
Y下10@150
钢筋总重量7600kg
节约钢筋
8515-7600=915 kg
915*5=4575

顶板梁
6道梁钢筋总重量
6*1054=6324 kg
4道梁钢筋总重量
4*951=3804 kg
节约钢筋
6324-3804=2520
2520*5=12600

底板
X向22@150
Y向22@100
上下层相同,钢筋总重量19612 kg
X16@150
Y上14@150
钢筋总重量11113kg
节约钢筋
19612-11113=8499kg
8499*5=42495

底板梁

4道地梁钢筋总总重量
4*965=3860
增加3860kg
-3860*5=-19300

外墙
DQ-2
水平14@150
竖向外皮18@100,竖向内皮14@150
钢筋总重量15655kg
DQ-2
水平12@150
竖向外皮16@150,竖向内皮14@150
钢筋总重量12270
节约钢筋
15655-12270=3385kg
3385*5=16925
原设计不安全

16套,计16*17=272m
19套,计19*17=323m
增加3套,计3*17=51m
增加费用-51*130=6630

合计

总造价47.02
总造价37.81
节约9.21万,节约率9.88/43.86=19.6%


一个小小地库,用心设计与不用心设计,造价可以相差20%,说明精心设计多么重要!选择认真负责的设计院多么重要!

不认真的设计不仅不安全而且很浪费,这从另一方面提醒我们:不要盲目相信设计院,不要迷信“权威”,设计院拿来的图纸一定要认真审查,说不定就会发现不少错误。

62159dddg73703b44cf8e&690

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • 土建学子1991
    楼主很有心,但是也有部分失误,比如开题说的地下室防水施工时操作空间不够,楼主没有做出优化的调整反而因为控制裂缝增大外墙厚度(第一张图可以看出变电所位置为C区地库间居中放置,楼主可能定位换到别的地方了),外墙水平筋也不满足最小配筋率。我也是新手,个人觉得板的配筋虽然经济,但是有点繁琐。
    2015-07-07 15:43:07

    回复 举报
    赞同0
  • 劣雪伤痕
    劣雪伤痕 板凳
    就一个低板吧
    2015-07-06 17:42:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做好结构设计阶段的成本控制[zt]

做好结构设计阶段的成本控制 作为房地产企业,控制成本永远是其运作的中心议题之一,因为成本控制的好坏,直接决定着企业的经济效益,没有较好的经济效益,企业是难以发展甚至是难以生存的,如何通过加强管理,通过降低成本以求提高经济效益早已成为房地产行业共同追求和努力的目标之一,在房产项目的管理流程中设计管理的意义就是在限定成本的范围内寻求项目的最大价值,因而设计管理也是成本控制的关键。

回帖成功

经验值 +10