紧急求助,必有重谢:百级洁净病房
紧急求助,必有重谢:百级洁净病房
各位同行,大哥,大姐:
我现在做设计,遇到一百级洁净病房,不知道该如何做,做水平流好还是垂直流好?得单独采用空调机组吗,每间只有8平左右,怎样才能保证层流呢,呵呵,是移植病房,如果那位好心人知道,告诉我,必有重谢!!!!
发布于
2015-05-25 08:23:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hunanzhq
2楼不错,学习了
2015-06-09 10:40:09
来自 PC
评论
举报
markmagellan
24h运行(双风机,一用一备,独立维护)
热湿负荷小
噪音要小(影响病人情绪)
气流组织:上送下回(层流)
每间独立的循环风机组(1拖1)
新风可集中处理或自取新风,每间600CMH
每间7~8㎡,循环风量6000~7000CMH
2015-05-25 14:12:25