各位同行,大哥,大姐:
我现在做设计,遇到一百级洁净病房,不知道该如何做,做水平流好还是垂直流好?得单独采用空调机组吗,每间只有8平左右,怎样才能保证层流呢,呵呵,是移植病房,如果那位好心人知道,告诉我,必有重谢!!!!

全部回答(2 )

  • hunanzhq
    2楼不错,学习了
    2015-06-09 10:40:09 来自 PC 评论 举报
  • markmagellan
    24h运行(双风机,一用一备,独立维护)
    热湿负荷小
    噪音要小(影响病人情绪)
    气流组织:上送下回(层流)
    每间独立的循环风机组(1拖1)
    新风可集中处理或自取新风,每间600CMH
    每间7~8㎡,循环风量6000~7000CMH
    2015-05-25 14:12:25 来自 PC 评论 举报