土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 两层的底商,内有楼梯联通,一、二层总面积超过100平米,排烟怎么做?

两层的底商,内有楼梯联通,一、二层总面积超过100平米,排烟怎么做?

发布于:2015-05-23 22:36:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
求助各位同仁:
两层的底商,内有楼梯联通,一层建筑面积110平米,二层建筑面积80平米,每层都有开窗,但开窗面积小于2%,一层有直通室外的门。问题是:1、是否需要做机械排烟?2、一层、二层是否可以当做一个防烟分区考虑?3、因为一、二层通过室内楼梯联通,若设置机械排烟能否只在二层设置排烟口,一层不设置排烟口?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 派大小星星
    农民 发表于 2015-5-26 14:46 1.需要.2.不可以.3.不行能解释一下原因吗?我也觉得不合适,但拿不出规范上的条文做支持!
    2015-05-30 21:43:30

    回复 举报
    赞同0
  • 农民
    农民 板凳
    1.需要.2.不可以.3.不行
    2015-05-26 14:46:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下停车库内有害物的种类及危害与设计规范

本帖最后由 tmzxfg 于 2015-5-23 13:04 编辑 地下停车库内汽车排放的有害物主要是一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOX)、碳氢化合物(CmHn)等有害物。它们来源于汽车的燃油箱、化油器及排气系统等。有的汽油内加有四乙基铅作抗爆剂,致使排出的尾气中含有大量铅成分, 其毒性比有机铅大100 倍,对人体的健康和安全危害很大。主要表现为:一氧化碳是最易中毒且中毒情况最多的一种气体,它是碳不完全燃烧的产物。人吸入一氧化碳,经肺吸收进入血液。因一氧化碳与血红蛋白的亲和能力比氧气大210倍,因而很快形成碳氧血色素,阻碍了血色素输送氧气的能力,导致人严重缺氧,发生中毒现象。

回帖成功

经验值 +10