关于消防稳压泵的问题

发布于:2015-05-23 18:59:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
初学消防设计,有个问题想请教!
一个七层的建筑,本来应该只有5层,甲方违规建了2层钢筋结构上去,现在是7层,图纸拿去消防局审了说要在屋顶设消防水箱,那么问题就来了,那个建筑后两层是加上去的,承受不住水箱的重量,我咨询了一下别人,别人说在水泵房加个水箱和稳压泵就行了,请问这样可行么?另外,稳压泵和增压泵是一样的东西么?是设稳压泵还是增压泵?如果方法可行,那我在图纸上应该怎么表示?稳压泵是设在水箱前还是设在水泵后面?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 老西方
    老西方 沙发
    板凳说的完全正确
    2015-05-25 10:47:25

    回复 举报
    赞同0
  • yinhuixiayan2004
    临时高压消防给水系统应设高位水箱,栓规6.1.9.2,有个例外情况;
    高位消防水箱应设置在最高点,静水压满足要求可以不设稳压泵;规范5.2.2
    稳压泵可以设在消防泵房,流量,设计压力,气压罐调节容积详规范5.3
    2015-05-24 00:05:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高位水箱5.2.1.6商业总建筑面积大于1万平消防水箱取值

5.2.1 总建筑面积大于1万平且小于3万平的商店建筑,高位水箱不应小于36方,总建筑面积,是单体商业建筑面积,还是高位水箱所服务商业总建筑面积。消防水箱有效容积计算方法(计算值大于36方,按计算值,计算值小于此36方,取36方,规范没有提初期10分钟水量),且不应小于36方,