土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 常规机械控温冰箱的冷藏、冷冻蒸发器进出口温度不一致

常规机械控温冰箱的冷藏、冷冻蒸发器进出口温度不一致

发布于:2015-05-23 11:57:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰箱运行稳定后,冷冻蒸发器进出口温度比如都是-30℃,在经过冷藏冷冻连接管进入冷藏蒸发器时,冷藏进口温度变成了-24℃,这是为什么,冷藏、冷冻蒸发器可以看成是一个完整的蒸发器,只不过冷藏冷冻箱间室温度不一样,5和-18,压缩机的吸气压力一定,毛细管没变化,冷藏冷冻的蒸发温度在稳定运行之后不应该是一致的吗,为什么会有冷藏进出口测得温度比冷冻进出口测得温度高的现象。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 怎么起名呢
    哦 赚点金币
    2015-05-27 15:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    福星137399 发表于 2015-5-25 17:41 谢谢荣工,但是还是有几点问题;1.冰箱的蒸发温度会表现出当制冷剂的量不足时,蒸发器的出口温度高,如 …顾名思义,蒸发器大多都是蛇形管路式、或者列管式、螺旋管式的。节流后的低压液体在经过蒸发管路时,不断地吸收管外界的热量,在不断地热交换中产生沸腾现象,从而使液体逐渐变成气体。低压液体在蒸发管路里不断地吸取外界的热量而沸腾(蒸发),使蒸发管路里的介质温度及形态不断发生变化,从理解上不难得知蒸发管路后段的温度会比前段的高。就像冷凝器一样,压缩后的高温蒸汽在经过冷凝管路时,不断地向外界放出热量,使高温蒸汽不断地冷凝成液体。冷凝管路后段的温度肯定也是比前段的低很多,这种现象摸冰箱的冷凝器就能很直接地得知前段的温度高得发热,而后段的温度几乎与常温一般。冷冻蒸发温度与冷藏蒸发温度肯定是不一样的。什么样的制冷温度,就有什么样的蒸发温度。冷藏蒸发温度肯定要比冷冻蒸发温度高;冷藏的制冷温度也比冷冻的制冷温度要高。
    2015-05-26 08:56:26

    回复 举报
    赞同0