排烟系统中的280度防火阀是常开的吗?
排烟系统中的280度防火阀是常开的吗?
排烟系统中的280度防火阀是常开的吗?
发布于
2007-10-22 15:17:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
tulan17
我好象悟出来一些东西,好象是这样的:有些房间,由于有特殊要求,所以平常使用时是不能跟外界相通的(比如手术室,药厂,精细电子元件制造厂等),所以这些场合的防火阀就必须做成常闭的.
欢迎补充
2007-11-08 08:32:08
来自 PC
评论
举报
ky1379
同样的想法,除非室内不能和外气相通。常开更为保险,平时很有可能没有人去检查常闭防火阀动作是否灵活。
2007-10-29 09:47:29
来自 PC
评论
举报
加载更多