电缆桥架吊装时离侧墙的最小距离是多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2. 不见得非KM1、 KM2损坏,只要KM1、 KM2的合闸控制回路中任一元件故障(含KM1、KM2本身)、断线,都会使得备用泵自动投入的。其次,下图中"消防控制"中的“ZK”,应是火焰检测用的。当检测到明火时,ZK(闭合)→9KA(启动)→4KA(启动,常开闭合)→启动备用泵自投。
回复 举报