这个图里怎么样故障自投?貌似没有热继电器常闭,不能自投

发布于:2015-05-22 20:28:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一用一备消防泵的原理图 111111.png 22222.png,请大神指教1km 2km除非坏了不动作才能自投,否则怎么都不会自投的,不知我说的对不对。

22222.png


111111.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 两只羊
    两只羊 沙发
    完全没看懂两个水泵之间有什么关系 怎么实现的
    2015-05-24 17:02:24

    回复 举报
    赞同0
  • zongch1939
    zongch1939 板凳
    1. 由于消防水泵的特殊性,它是不采用热继电器动作进行跳闸的,所以不设热继电器的常闭触点在KM1、KM2的控制回路中。
    2. 不见得非KM1、 KM2损坏,只要KM1、 KM2的合闸控制回路中任一元件故障(含KM1、KM2本身)、断线,都会使得备用泵自动投入的。其次,下图中"消防控制"中的“ZK”,应是火焰检测用的。当检测到明火时,ZK(闭合)→9KA(启动)→4KA(启动,常开闭合)→启动备用泵自投。
    2015-05-24 15:37:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多