土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 你们见过变压器能经常超载1.7倍运行的吗?(27日晚更新最新测量数据)

你们见过变压器能经常超载1.7倍运行的吗?(27日晚更新最新测量数据)

发布于:2015-05-22 16:09:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-5-27 22:58 编辑

去年接触了1个项目800kVA的整流变。去年底装好,今年运行,运行过程中负控采集发现那个变压器长期高压电流在80多A。然后就怀疑他们的容量套牌,今天去现场做了检测,实际容量822,应该是正常的。但是他只要一运行就超负荷超电量。低压侧负荷端接的是中频电炉,融炼钢铁的。变压器好像是水循环冷却。
微机保护也经常报警,变比是75/5的。
原测量方法是,低压侧a1,b1,c1短接,a2,b2,c2短接,中性点不管,高压侧接入那个测量工具的三根线,数据按铭牌填入,测试出来822····。
PS:5月27日晚上更新下近况吧。省公司有技术员提出了测量方法错误,应该分开测量,然后他们重新按技术员要求,高压侧接入测试的线,低压侧三角短接a1,b1,c1短接,Y不动,测量数据640kVA,然后Y绕组的a2,b2,c2短接,三角不动,也是630+kVA。实测变压器1250kVA············这业主要惨了
中频炉.jpg 变压器.png 微机.png

中频炉.jpg


变压器.png


微机.png

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • ligangxf2012
    ligangxf2012 沙发
    如果变压器厂家没有偷工减料,实际负荷即使超过额定容量问题也不大的,好的变压器通常会考虑到超载情况,而且变压器最重要的是温度吧,我以前接触的客户他们的变压器长时间150%运行,变压器的寿命也没有明显下降或老化什么的。
    2015-06-03 00:04:03

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    天下唯吾曹孟德 发表于 2015-5-27 22:59 已经重新测算,这次应该正确了。2个绕组分别都是630+不是仅仅测试就成。变压器的过载能力主要取决于绕组端部绝缘材料的耐热能力。
    2015-05-28 21:47:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【电气每日精选】你的参与是最美的认可,聊聊那些年电力方面的那些事儿

【每周交流会.30期】对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器?通常的多层和高层住宅都会设置。那么,对于一户就是一栋独立建筑的别墅来说...关于住宅进线应该使用什么电器的疑问?住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器,且该开关电器可独立设置,也可设置在电能表箱里...维修电工最常犯十五大错误,大家来看看,不能再犯这样的错误了哦这是写给我的电工班兄弟们看的,大家帮我修正补充一下。不甚感激...

回帖成功

经验值 +10