土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【分享】无塔供水器常见故障及解决方法

【分享】无塔供水器常见故障及解决方法

发布于:2015-05-22 14:44:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
无塔供水器都可以设置压力的大小,有上下限范围。当压力达到最大值的时候的时候,表示罐子里的水已打满,水泵自动就停止了;压力在最小值的时候,也就是说罐子里该注入新水了,水泵启动,往罐子里打水。但是有的时候超上限了设备还不停,说明可能是压力表损坏了或者是有关线路、继电器损坏。
如果是压力表的问题就要修理更换压力表,如果是线路或继电器的问题就要检查、修理、更换某些部件。


当设备超下限不启动的时候有3点原因:
1、电源无电;
2、接触器、继电器、有关线路开路;
3、压力表损坏;


对应这三点有如下解决方案:
1、接通电源;2、检查、维修、更换;3、修理、更换压力表。
如果水泵启动频繁的话就可能是:
1、罐内气量过小,死水过多;
2、止回阀失灵;
3、用水量过大,设备超负荷。


排除方法:
1、把水完全放完,从新补水即可;
2、修理更换;
3、减少用量、增添设备。

供水设备电机连转上水慢产生的原因:1、电机反转;2、潜水泵损坏。


对应解决办法:1、电源调相;2、修理。


如果全自动无塔供水设备手动不能启动了,那就可能是按钮自保触点损坏或者接触器绕圈烧坏了。只需要检查更换即可。
无塔供水器出来的水有一半都是空气,这是因为罐体内的空气太多所造成。解决办法:把罐体内的排污阀打开,把罐内的水和空气都排掉,这样就解决此问题了。
以上这些就是设备常见的故障,希望客户可以根据自己不同的故障点进行相应的查看,做好排查修理工作。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分享】建筑给排水施工图审查要点

施工图会审是一项极为细致的技术工作.其综合性很强。要审核好图纸.除了审图者认真看图外,还与审图者自身素质有关。审图者的综合素质,包括对设计图看图能力;对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经验的积累;对建筑、结构的认识;对给排水专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合布置的避让的处理。只要我们在工程实践中不断地提高以下几点知识和技能,就一定能提高审图水平,更多预见性地解决施工图中存在的问题确保工程质量。

回帖成功

经验值 +10