土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 安装电气火灾系统是用注意哪些?大家怎么看

安装电气火灾系统是用注意哪些?大家怎么看

发布于:2015-05-22 13:17:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气火灾监控系统在施工安装过程中仔细阅读产品说明书,并注意以下事项:



1、电气火灾监控系统安装时应分清电气火灾探测器所监控的路数,各路剩余电流互感器和温度传感器对应接线。

2、每回路电气火灾探测器数量不能超出63只。


3、接线时,应按电气火灾监控探测器标明的接线标识,正确接线,不得反接。特别是通讯线,将所有电气火灾探测器连接起来,总线引到控制中心,连接到电气火灾监控设备上,通讯线A、B线需区分,所有电气火灾探测器的A线接下一个电气火灾探测器A线,B线下一个电气火灾探测器B线。


4、安装剩余电流互感器时,必须严格区分N线和PE线。3P四线式或4P四线式的N线应通过电气火灾监控系统的剩余电流互感器。通过电气火灾报警系统的剩余电流互感器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得接入剩余电流保护装置。


5、应将剩余电流互感器置于塑壳断路器下端出线处,当安装不便时,可考虑安装开口式的剩余电流互感器,也可考虑安装于塑壳断路器的入线端。


6、电气火灾监控系统的剩余电流互感器在配电柜内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入电气火灾监控系统回路线中,烧毁整个电气火灾监控系统。


7、改造工程一般应将电气火灾监控探测器置于塑壳断路器下端出线处,当安装不便时,也可考虑安装于塑壳断路器的入线端。


8、根据GB13955标准5.7.3和5.7.5要求,设定合适的漏电流报警阀值,通常报警设定值取值不小于线路和设备正常运行泄漏电流值的两倍,但需满足不超出999mA。温度报警值宜设置在40-140度之间,但须低于线缆的耐热值。


9、在电气火灾监控探测器和电气火灾监控设备在通电前需检查所有连接线有没有对地、短路。


10、电气火灾监控探测器与剩余电流传感器或温度传感器之间的安装距离不能大于10米。


全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 曲水流
    曲水流 沙发
    哦,挺重要的,技术交底。
    2015-06-14 10:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • co1428980573363
    探测器与剩余电流传感器或温度传感器
    2015-05-23 14:14:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场儿童防火七要素

不少商场为招揽顾客,纷纷建起诸如“儿童娱乐城”、“游乐大世界”等娱乐性儿童活动设施。儿童是祖国的花朵,明天的希望,但其自我保护意识差,防火防灾能力低,因此,这类场所的防火要求应十分严格,以让儿童玩得开心,让家长来得放心。 从儿童娱乐场的设置来说,应设置在商场的一至三层,严禁设在地下商场内或四层以上楼层;儿童娱乐设施所在场所的安全出口不应少于两处,最好能有一处独立的出入口,当商场为高层建筑时,必须设置独立的出入口;

回帖成功

经验值 +10