土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教消防、喷淋泵启动的问题,欢迎大家来帮助

请教消防、喷淋泵启动的问题,欢迎大家来帮助

发布于:2015-05-22 11:56:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位电气专业老大:消防、喷淋泵的启动,2011年设计完成,现在要订货了。遇到的问题:水泵厂家说规范规定必须要用软启动,他们配套的柜子都是这么配置的,否则消防验收时通不过!而设计师说规范现在改了,不得用软启动。
还请各位熟悉消防规范的老大给予解答哈!最好是能给出规范的出处。在线等!!
十分感谢!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hankls0007
    hankls0007 沙发
    本帖最后由 hankls0007 于 2015-5-25 10:20 编辑

    我们这以前也碰到过一次,75KW的消防泵上海设计院给的是软启动,消防验说不能用软起,但后来还是用了软起:)
    个人认为,消防设备应简单可靠,因地理环境的关系运行环境比较恶劣,变频器内含有大量电子设备容易受潮引起故障。
    2015-05-25 10:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • ldpmary
    ldpmary 板凳
    消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.14条,不宜采用有源器件启动。
    2015-05-22 17:29:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解大型自动扶梯的火灾自动报警设置

目前有个商业综合体建筑,有一个一层贯通到三层的大型自动扶梯,通高超过12m,请问如何设置火灾自动报警系统?

回帖成功

经验值 +10