土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2015.5.21按短路热稳定选择电缆

2015.5.21按短路热稳定选择电缆

发布于:2015-05-22 12:24:22 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
某县在城网改造中拟将城中的18公里110kV架空导线换为单芯交联聚氯乙烯铝芯电缆,
采用隧道内敷设。架空线输送容量为100MVA,短路电流为31.5kA,短路时间为0.2秒,单芯交联
聚氯乙烯铝芯电缆在空气中一字形敷设时的载流量及电缆其它参数见下表:



截面
240mm2
300mm2
400mm2
500mm2
载流量
570
645
735
830
根据上述条件计算,回答下列问题。
1、假设电缆的热稳定系数为86,按短路热稳定条件,计算本工程电缆允许的最小截面最接近下列哪项数值?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 张老师
    张老师 沙发
    lwh19881014 发表于 2015-5-22 15:19 根据电力工程电缆设计规范 50217 附录 E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法 最小截面 S=根 …是否考虑修正系数?
    2015-05-25 13:08:25

    回复 举报
    赞同0
  • lwh19881014
    lwh19881014 板凳
    根据电力工程电缆设计规范 50217 附录 E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法
    最小截面 S=根号下(I2×t)/C 计算结果 163mm2
    2015-05-22 15:19:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 938 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现在个别中介报出了3年发电30,供配电25,这个必须抵制!

如题!墙到众人推,这个可以理解,但是也得有个度啊。我们该坚持的还是要坚持的,就算降价也不能一下就决堤啊,起码得有个过程啊。我提议,三个月内,低于30不要谈!

回帖成功

经验值 +10