土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 第一类防雷建筑,大家来看看,有什么不懂

第一类防雷建筑,大家来看看,有什么不懂

发布于:2015-05-22 10:36:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一次遇到一个第一类防雷建筑,请问第一类防雷建筑是否不允许利用金属屋面做接闪器?是否可以用钢柱做引下线?钢柱是否可以做引下线确实挺纠结啊,规范没有明确说必须设专用引下线。能否从原理上说。



  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 沙发
    50057,4.2.1第一条,独立接闪装置。第四条,宜利用金属杆塔或钢筋网引下。
    因为是一类防雷建筑,所以采用独立接闪,建筑的金属屋面能作为防雷区的进一步划分(LP0,LP1,LP2等)降小室内设备等受雷电感应影响。
    钢柱可以作为引下,防跨步电压及接触电压可参照规范4.5.6。等电位连接做足够好,电位差将是在安全范围内的。
    2015-05-22 12:42:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器1000kva要怎么选择母排求解

变压器1000kva要怎么选择母排有什么计算公式吗

回帖成功