【提问】消防环网引出支管 一支管两消火栓是否可行?
【提问】消防环网引出支管 一支管两消火栓是否可行?
如题 4层厂房消火栓成环 是否在2层顶成环 3层顶两个环 从2层顶引出消防立管接1,2层的消火栓 这样是否可行(无法在一层顶成环)
发布于
2015-05-22 08:58:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yinhuixiayan2004
不满足规范要求,8.1.5 室外设计流量不大于20L/S,且室内消火栓不超过来10个时可以布置在枝状。
2015-05-24 00:09:24
来自 PC
评论
举报
王农勤
不能这样配置的
2015-05-23 17:36:23
来自 PC
评论
举报