土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【提问】消防环网引出支管 一支管两消火栓是否可行?
如题 4层厂房消火栓成环 是否在2层顶成环 3层顶两个环 从2层顶引出消防立管接1,2层的消火栓 这样是否可行(无法在一层顶成环)

全部回答(3 )

  • yinhuixiayan2004
    不满足规范要求,8.1.5 室外设计流量不大于20L/S,且室内消火栓不超过来10个时可以布置在枝状。
    2015-05-24 00:09:24 来自 PC 评论 举报
  • 王农勤
    不能这样配置的
    2015-05-23 17:36:23 来自 PC 评论 举报