我所在的项目,分为两个地方:施工场地用电和临时生活区用电。

  • 施工场地用电.
    这个我觉得还挺简单的。根据现场空压机的数量,举例30KW一台,共5台。合计功率就是150KW。根据此功率,利用三相电路功率公示:P=1.732*U*I*COSφ,计算出电流大概为255A。
    知道了电流的大小,根据不同粗细电缆载流量的大小,就可以大概估计所用电缆。(120平方毫米的铝芯电缆最大载流量为300A,铜芯的话95就行了。)
    这一部分我的思路还是挺明确的,大家看看呢?
  • 临时生活区用电。
    这个让我觉得有点抓不着头脑了。
    按照三相电路的思路,200KW的用电量,根据公式:P=U*I*COSφ 算出来电流的差不多有1000A。而且这是生活用的两相电路,也就是说我的五芯电缆剩下的两根相线理论上是没有电流通过的。
    根据电缆载流量,1000A的电流恐怕得需要500平方毫米的电缆。但实际上不可能呀,实际中最多放一根185的就够了。
    我哪里错了?我迷茫了。