土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构实体抽检安全性复核案例分析

混凝土结构实体抽检安全性复核案例分析

发布于:2015-05-22 09:14:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土结构实体抽检安全性复核案例分析



博主按:广州地区自2007年起试行建筑结构实体质量监督抽测制度,从2010年起全面正式实行。对抽检有构件没有达到规范和设计要求的,必须将检测结果提供给原设计单位对结构安全进行复核,其复核意见还应由原施工图审查机构进行审查出具意见。若复核后未能满足结构安全使用要求的,由原设计单位提出补强加固处理方案,补强加固设计文件必须经过审图机构审查同意后方可组织实施。
实体抽检不合格的,绝大部分是混凝土实测强度没有达到设计的要求。在实操中应该如何处理这类构件,存在着一些的误区。下面结合实例加以讨论。

一、基本概况
XXX 有限公司新建厂房 B-3 为钢筋混凝土框架(预应力混凝土框架梁),二层和天面预应力混凝土框架梁跨度 16.4 米,两跨,设计混凝土强度 C40 ,见图 1 2 。预应力结构设计说明见图 3
557d7ea6gb0e542e13361&690


1 二层结构平面


557d7ea6gb0e5445c2919&690


2 天面结构平面

557d7ea6gb0e5456594a3&690


3 预应力结构设计说明



二、混凝土实体抽检的情况
2011 5 月和 6 月检测单位采用回弹法两次对该工程 二层和天面预应力混凝土框架梁进行抽检,发现有 3 根预应力混凝土框架梁混凝土强度实测值低于设计要求,最小值为 36.9MPa ,见图 4


557d7ea6gb0e548753b2e&690


4 混凝土实测强度数据(节选)

三、有关各方的处理意见
设计单位:根据规范要求预应力梁的最低强度为 C40 ,若回弹强度未达到设计值 C40 ,则必须采取补强措施。
施工单位和混凝土供应商:由于影响回弹结果的因素很多,是否能重新对预应力梁进行回弹或采取抽芯措施。
质量安全监督站:( 1 )任何检测都会有误差,现场回弹检测对每个构件都采取了 10 测区进行检测,该回弹结果已能代表预应力梁混凝土的抗压强度,没必要重新进行回弹!若要重新检测的话,必须进行仲裁推翻原来的检测结果;( 2 )由于现场是预应力梁,若采取抽芯的话,抽芯的位置不好把握,容易影响预应力的结构,所以不宜采取抽芯检测。
鉴于设计单位和 质量安全监督站坚持己见,最后决定由混凝土供应商聘请加固专业公司,对 未达到设计值的 预应力混凝土框架梁 进行加固设计和施工
四、事情的困局
加固专业公司 采用粘碳纤维布的加固方案,提供的加固设计主要图纸内容见图 5~7 。在加固图纸送原施工图审查机构进行审查时,该 加固专业公司却声称他们自己不懂如何编制加固计算书( 博主注:这是典型的中国特色,见怪不怪 ),以至没能通过施工图审查的环节,僵在那里。

557d7ea6gb0e54db29ec9&690


5 粘碳纤维布加固方案示意



557d7ea6gb0e54e8434d8&690


6 A-A

557d7ea6gb0e54f4fa2ac&690

7 预应力结构加固设计说明


五、未达到设计要求的预应力混凝土框架梁的安全性复核
该工程混凝土供应商的老板是本人的朋友。迫于无奈他找到了本人,希望协助他根据资料弄一份加固计算书,以便顺利通过施工图审查,让工程继续开展。下面首先是安全性复核的过程。
1 )依据的技术规范和资料
1 )《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 博主注:原设计按旧混凝土规范,所以复核也用 02 版规范
2 该工程“结构施工图”
3 该工程“预应力框架梁设计计算书”
4 2011 5 16 出具的该工程“回弹法检测混凝土抗压强度检验报告”
2 考虑结构中混凝土强度与试件混凝土强度之间的差异
混凝土强度等级是按标准养护下立方体试件抗压强度标准值( f cuk )确定,而结构中混凝土强度标准养护试件混凝土强度之间是存在差异的。根据《混凝土结构设计规范》( GB50010-2002 )第 4.1.3~4.1.4 条之条文说明,由 f cuk 确定混凝土抗压强度、抗拉强度设计值 f c f t )时,试件混凝土强度修正系数取为 0.88 博主注:此部分内容在 2010 版混凝土规范中没有实质性的修改 )。
本工程中,检验结果之混凝土强度值属于结构中混凝土强度,修正为 强度等级 标准养护试件混凝土强度 相当的强度时,可除以修正系数 0.88 3 根梁的混凝土强度修正结果见表 1

1 回弹法检测结果不合格的预应力混凝土框架梁混凝土强度







检测构件部位

设计强度等级

混凝土强度实测值 MPa

修正为强度等级 相当的强度 fcuk MPa

fcuk

fc

ft

二层 13 × A~E 2YKL1 2

C40

38.2

43.4

20.5

1.77

天层 2 × A~E WYKL1 2

C40

36.9

41.9

19.9

1.74

天层 7 × A~E WYKL3 2

C40

38.4

43.6

20.5

1.77



根据规定将检测最低值 f cuk =41.9Mpa (按 C40 )代入 原设计“预应力框架梁设计计算书” 3 ,经查对 3 根梁的配筋 完全满足承载力要求。
3 )不 考虑结构中混凝土强度与试件混凝土强度之间的差异
原设计该 3 根梁的承载力富余度较大,见表 2


2.04

    2015-05-24 09:47:24

    回复 举报
    赞同0
  • 清水村民
    清水村民 板凳
    好资料 . 谢谢分享.
    2015-05-24 06:14:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抗震规范抗液化措施为何缺少甲类抗震设防建筑

抗震规范抗液化措施为何缺少甲类抗震设防建筑 ——回复网友“ hitx ” 论坛网友“hitx”的疑问:抗震规范第22面,表4.3.6抗液化措施中为何缺少甲类建筑抗震设防类别!有什么特别的理由吗?!Kingckong的答复:按《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008第3.0.2 条第1款:“特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。”

回帖成功

经验值 +10