土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线断线故障的判断与预防,欢迎大家来围观哦

零线断线故障的判断与预防,欢迎大家来围观哦

发布于:2015-05-22 08:39:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。

  但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。

  零线断路的情况判断

  (1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。

  (2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。

  (3)三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。

  零线断路的主要原因

  (1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。

  (2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路。

  (3)配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路。

  (4)配电变压器内部零线引出线断路。

  (5)三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。

  (6)断开三相四线制线路时,先断开零线。

  (7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。

  预防措施

  (1)三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。

  (2)零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。

  (3)零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。

  (4)三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。

  (5)断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。

  (6)一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。

  由于电器设备开启的随意性,三相负荷不平衡状况是不可避免的,因零线断路而造成的电器损坏,要求赔偿的事件不断发生,因此只有加强对零线的检查、维护,防患于未然,才能确保零线安全运行,减少纠纷和经济损失。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1429583623475
    多谢楼主分享资料
    2015-05-23 08:29:23

    回复 举报
    赞同0
  • dqdyj
    dqdyj 板凳
    写得不错,但现在规范用词称之为中性线!
    2015-05-22 16:06:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

20个电工安全操作规程,你懂多少?

为了保证人身和设备安全,国家按照安全技术要求颁发了一系列的规定和规程。这些规定和规程主要包括有电气装置安装规程、电气装置检修规程和安全操作规程等,统称为安全技术规程。由于各种规程内容较多,有的专业性较强,不能全部叙述,下面主要介绍电工安全操作规程的内容。(1)工作前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。(2)任何电气设备内部未经验明无电时,一律视为有电,不准用手触及。(3)不准在运转中拆卸、修理电气设备。必须在停车、切断

回帖成功

经验值 +10