土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 奇怪的电机缺相故障,电工朋友分析看看是什么原因造成的。

奇怪的电机缺相故障,电工朋友分析看看是什么原因造成的。

发布于:2015-05-22 08:45:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
几年前的一个维修案例,某机电设备安装,调速电机11KW,电路上用小型 断路器做短路保护,过载用 继电器保护,安装调试正常后交付使用,大约运行十几天出现缺相热保护动作,全面检查电路元件线路没问题, 电工朋友分析看看是什么原因造成的。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhj201112
    zhj201112 沙发
    楼主请问一下 小型断路器选的是多少A的呢 ?还有热继电器是选的多少A的呢,什么型号的 ?还有电机调速器是什么呢?也就是型号 。“电路元件线路没问题”那电机绝缘有没有问题呢?
    2015-05-27 19:08:27

    回复 举报
    赞同0
  • huangyl3074
    huangyl3074 板凳
    测量一下电机绕组是否都导通,若导通的话,在测量一下电缆是否断线,这不是很简单的小问题吗?
    2015-05-26 17:03:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

个人总结的 ,变频器调试设置顺序

记住的是知识,用到的是财富!成功了是喜悦,失败了别泄气!此资料为自己根据实际工作当中的经验并借鉴一些其他资料总结而成,共耗费本人10余天的精力,希望大家能够喜欢1 变频器调试的步骤0 w' j& L: g5 `/ s, o9 h7 m' |+ p- Z7 H1 W变频器能否成功地应用到各种负载中,且长期稳定地运行,现场调试很关键,必须按照下述相应的步骤进行。* J$ X! ?6 s- t