土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 答复“关于基坑支护排桩箍筋的配置问题”

答复“关于基坑支护排桩箍筋的配置问题”

发布于:2015-05-22 08:52:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
答复“关于基坑支护排桩箍筋的配置问题”

——回复论坛”网友“窗台上的芦荟”

论坛网友“窗台上的芦荟”的疑问:
在下在基坑工程工程设计时遇到了这么一个问题,基坑采用灌注桩排桩支护,该排桩的设计应该满足桩基规范的设计要求,桩基规范在基桩构造一节中谈到,受水平荷载较大的桩基桩顶一下5d范围内的箍筋应加密,兼具不应大于100mm。对于排桩肯定属于受水平构造较大的桩基,但这种箍筋加密位置是否欠妥呢?基坑底部一段范围内才是剪力及弯矩的最大受力处,是不是加密范围应该从基坑底部算起呢?还是应该有其他的什么说法呢?
热切盼望各位高手能够抽出宝贵的时间回帖一下,以解在下之惑,非常感谢!


Kingckong的答复:

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中的大部分规定是针对桩基作为建筑物基础的情况。其特点是:桩完全埋在土中、以竖向承压为主,同时在桩顶一定范围内承受水平剪力。所谓“受水平荷载较大的桩基”是指建筑物所在地的地震烈度较高或基本风压较高,桩顶承受水平剪力大一点,分布的范围深一点而已。
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第4.1.1条第4款要求桩顶一定范围内箍筋加密,是因为:(1)桩基作为建筑物基础时,水平剪力通常就在此范围内分布,是桩身抗剪的需要,(2)桩顶箍筋加密,使混凝土受约束而处于三向受压、实际抗压强度提高,有利于提高桩身竖向承压强度,对桩基作为建筑物基础的情况是有利的。

而楼主所提的基坑支护桩,其受力状况与桩基作为建筑物基础的情况完全不同:(1)桩不完全埋在土中、靠坑内侧有临空面;(2)桩基本不承受竖向荷载(除自重以外),完全仅受水平土压力。

所以其剪力分布规律与桩基作为建筑物基础的情况完全不同,不能机械地盲目套用《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第4.1.1条第4款要求,而应该根据具体的计算分析,按最大剪力分布的位置来配置基坑支护桩箍筋。
引述《建筑桩基技术规范应用手册》(刘金砺、高文生、邱明兵,2010年,建筑工业出版社)中关于桩身箍筋作用的论述如下,希望对楼主理解这个问题有帮助:

557d7ea6gbd63b33c5a2a&690

557d7ea6gbd63b33c5a2a&690

  • 风中散发2
    风中散发2 沙发
    我来补充一下吧,支护桩的箍筋配筋面积其实大多数情况都是由构造配筋面积决定的,根据混凝土结构设计规范规定,箍筋的体积配筋率不得小于0.24fy/ft,一般都是按照这个来配筋的。只有在桩身剪力大于截面混凝土自身抗剪能力时,才需要按照计算配置箍筋。