1、当然不可以用了,按设计施工吧,一般是保温板。 2、屋面渗水处必须先进行局部处理,一般可以采用注浆修补,保证砼自防水没问题再做防水层。 3、内粉起鼓、开裂原因有多种,一般起鼓多是由于基层处理不当,比如砼墙、柱面界面处理不到位,墙体(尤其是红砖)未事先做好浇水湿润;开裂多是由于一次性粉刷过厚或砂浆强度不均匀。 4、内粉刷有毛面光面之分吗,过去有铁板光墙裙,现在没有了吧。 5、强度有影响,(砂浆王减少水泥用量) 6、玻纤网要有搭接,不然未搭接处变为薄弱部位比较容易产生裂缝。 现场请教老施工员,老泥工吧。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块1673 条内容 · 0 人订阅
阅读下一篇
地下室顶板开裂问题探讨下载 (29.83 KB)下载 (39.02 KB)下载 (30.31 KB)下载 (62.95 KB)部位:地下室顶板砼:C35 P6抗渗微膨胀商品砼 掺22.5%粉煤灰 塌落度140~180 一般在160施工天气:4~15度,3~4级风 养护:初凝后开始洒水养护,基本满足湿润要求顶板板厚300,16@200双层双向钢筋,塔楼板厚160 10或8@100~200 塔楼剪力墙和柱为C50(先浇)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报