土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商住楼(原规范叫法)消防水箱取值问题

商住楼(原规范叫法)消防水箱取值问题

发布于:2015-05-21 15:26:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 shifang_zhang 于 2015-5-27 22:06 编辑

有一个建筑,上部为住宅,下部三层为多层商业,住宅为一类高层住宅,商业为不大于10000平方的三层商业。住宅、商业疏散楼梯、电梯完全独立设置,且满足建筑设计防火规范》第5.4.1012规定。
根据《建筑设计防火规范》第5.4.10条第3款: 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。
根据《消规》第5.2.1条,一类高层住宅水箱有效容积为18m3,多层商业水箱有效容积取18m3,所以屋顶消防水箱有效容积为18m3。
这个问题咨询过审图办,他认为《建筑设计防火规范》仅规定了消防设施的设置情况,不能涉及具体取值,还应该按一类公共建筑取值,应为36m3。
这两种理解,那种比较接近规范本意?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • wxh_198908
    wxh_198908 沙发
    wxh_198908 发表于 2015-8-25 12:39 建规是规范消防灭火设施设置的场所,消防取值及具体措施要按水消规执行商住楼按现在的规范定义就是公共建筑,按公共建筑取值就可以了
    2015-08-25 12:40:25

    回复 举报
    赞同0
  • wxh_198908
    wxh_198908 板凳
    建规是规范消防灭火设施设置的场所,消防取值及具体措施要按水消规执行
    2015-08-25 12:39:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新版建筑设计防火规范(图片版)

从某软件转化而来,给大家分享

回帖成功

经验值 +10