土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地漏安装的必要性及使用常识

地漏安装的必要性及使用常识

发布于:2015-05-21 14:28:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、排水能力是地漏最起码的要求,因为它本来就是用来排除地面废水的器具。地漏安装的必要性还体现在它作为爆水管或龙头关闭失灵后的紧急泄漏口上,避免爆水管或龙头关闭失灵后水灾损失的扩大。 安装使用常识 :地漏箅子应略低于地面。地坪必须放坡并坡向地漏,等到拿着扫帚往地漏艰难的扫水时,已悔之晚矣,不经常产生积水的地方,应当不安装地漏。设计地漏的部位应当避开可能安装厨卫设备的位置,禁止在装修时平面移动穿板处理的并只安装了水封防臭地漏的毛坯房原地漏位置。因为这是如移动方法只有两个:一是在毛坯地坪上铺设管道。按目前排水管径最小的50型来算。找平地面就至小需要多铺设一层厚度在7公分的混凝土。如还想保证地漏水封合格即5公分以上。包栝地坪及管道放坡的高度,将为这个随意改动付出一块厚达15公分的混凝土垫层,保守估计费用在300元以上,仅仅为改动安装并且还可能不能满足使用要求的地漏,浪费资源并加重建筑自重应当是不可取的。


二、水封深度,这大家可能不怎么理解,首先我们要来理解水封是什么呢?水封是地漏中用于阻隔臭气逸出的存水装置,水封深度又是什么呢?它是指地漏中存水弯的最高水面到水封下端口之间的垂直距离,关于这段垂直距离或叫水封深度,国家给排水强制性规定:存水弯`地漏的水封深度不得少于50mm。 安装使用常识 :现实我们都以为只要有水也就可以了,这也是目前排水管件,地漏厂家的一个重要误区,大量的水封达标的地漏及存水弯的使用,造就了此起彼浮的下水道返臭社会问题。

三、通污能力,这是大家深有体会的一个问题,这也可以从清通下水道业务的持续兴旺可窥一班。长久沉积的存水弯一旦阻塞一般都的掏钱才能搞掂。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区室外给排水施工图设计应注意的问题

根据建筑小区给排水施工图审查的具体情况,提出一些常见的和违反国家《强制性条文》及现行有关《规范》的问题。作为借鉴,望能对小区给排水工程设计质量有一定参考作用。在给排水施工图审查时,有的建筑小区给排水施工图存在设计深度不足,系统设计不当,专业配合不够及违反强制性条文等问题。下面提出主要的和普遍性的问题,望能引起有关设计人员的关注。  一、施工图设计深度的问题  1、设计说明未完善或不完整  建筑小区室外给排水工程设计说明是该工程施工图设计文件的组成部分,但有的工程未见其说明,有的说明不完整,有的以单体设计说明代替。常见的是:设计依据、市政给水方式、小区给水人口压力、小区生活消防用水量及供水方式、设计暴雨强度公式、各种管道工作压力、选用的管道材料(技术参数)及接口形式、沟槽开挖、管道基础及沟槽回填等施工要求、给水阀门井及雨污水检查井井座井盖荷载等级及施工验收规范未明确。

回帖成功

经验值 +10