如何对灭火器进行检查?
平时应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态。
1.外观检查
(1)检查灭火器铅封是否完好。灭火器一经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求再充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。
(2)检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装;
(3)检查可见部位防腐层的究好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消肪专业维修部门进行耐压试验、合格者再进行防腐处理;
(4)检查灭火器可见零部件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理;
(5)检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,及时在转动部分加润滑油;
(6)检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。
2.定期检查
(1)每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填;
(2)对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。
(3)灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期。
(4)检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常。