土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 答复“复合地基抗浮设计”

答复“复合地基抗浮设计”

发布于:2015-05-21 10:32:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
答复“复合地基抗浮设计”

——回复网友“rabishzhu
rabishzhu的疑问:
问题是这样的:
建筑物采用CFG复合地基,复合地基强度和变形满足,但是抗浮不满足,这种情况下,准备采用抗浮锚杆或部分抗浮桩解决抗浮问题。CFG复合地基需要褥垫层,但是抗浮锚杆或者抗浮桩需要和基础筏板连接在一块,这样设置抗浮构件对CFG桩复合地基的受理原理不有没有冲突的地方?抗浮桩或抗浮锚杆和基础相连会不会影响桩间土承载力的发挥啊?




Kingckong的答复:

当抗浮不满足时,是地下水浮力大于上部结构传来的荷载,此时理论上地基是不受力的,反而需要设抗拔构件来拉住,以免结构浮起来.

所以楼主既要用CFG复合地基(地基受力很大,需要加固),又要考虑抗浮(地基受力很小),对同一基础部位似乎两种情况是不必同时考虑.

不知楼主的工程具体情况如何,是几个塔楼加几层群楼形成大底盘,群楼的抗浮不满足吗?如果是这样,主楼用CFG复合地基,群楼设抗拔构件就可以了.

如果只是施工期间地下室抗浮验算不满足、在正常使用期间抗浮满足要求,则为施工抗浮而设置的抗拔构件,在工程完工后其抗拔能力就没有工程用途了,因而是不经济的,不符合如今“节能减排”、“可持续发展”的大潮流。对这种情况,宜采用施工措施(如施工期间降低地下水)。
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    答复的比较片面,不能结合实际情况和考虑各种受力工况。
    2015-08-01 20:47:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室抗浮的永久性抗拔锚杆,其截面直径需要比计算要求加大一个级别吗?

地下室抗浮的永久性抗拔锚杆,其截面直径需要比计算要求加大一个级别吗? Kingckong按:在两个不同的场合,都遇到有同行问起这个问题,故整理了我自己的观点于此。 1、广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003有以下有关规定: 2、问题的提出:在两个不同的场合,都遇到有同行问到:对地下室抗浮的永久抗拔锚杆,其截面直径需要比计算要求加大一个级别吗?关键是,他们都不是用广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003的方法计算抗拔锚杆的截面,他们是用《岩土锚杆(索)技术规程》CECS22:2005的相关规定来计算抗拔锚杆截面的。