土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 答复“地震组合值系数的问题”

答复“地震组合值系数的问题”

发布于:2015-05-21 10:18:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
答复“地震组合值系数的问题”

—— 回复 网友 qiujianle




网友 qiujianle 的疑问:
请教一个问题,一个小学,局部二层是图书室,由于图书室的活荷载组合值系数是 0.8 ,而其他是 0.5 ,请问 pkpm 能单独指定图书室的组合值系数吗?

组合值在计算什么的时候起作用。望高手解答。通常遇到这样的项目大家是怎么考虑的。






Kingckong 的答复:
地震作用是惯性力,与发生地震时结构的有效质量(即抗震规范中的 重力荷载代表值 )直接相关。讨论 " 可变荷载地震组合值系数 " 的大小,实际上是研究抗震计算时楼面等效均布活荷载标准值中有多少的比例应该计入结构的有效质量。因为可变荷载具有较大的时间变异性,当地震发生时,楼面等效均布活荷载达到其最大值(标准值)的概率极小。因此等效均布活荷载标准值所形成的质量应乘以 " 可变荷载地震组合值系数 " ≤1 )予以折减,在加上恒载形成的质量,作为结构的有效质量。

当多层工业厂房采用等效均布楼面活荷载计算重力荷载代表值时,现行《建筑抗震设计规范》( GB50011-2010 )第 5.1.3 条中未明确规定对应的可变荷载地震组合值系数。以下的文章对这一情况进行了分析,提出了一些具体取值建议,可供多层工业厂房抗震设计参考:




这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 674 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于中震、大震下桩基竖向承载力验算的若干不成熟看法

关于中震、大震下桩基竖向承载力验算的若干不成熟看法 Kingckong 按:新浪微博 @ Mr_canoe 提出中震、大震下桩基承载力控制的问题, 各路专家也纷纷提出自己的理解,讨论气氛非常热烈。由于微博有 140 字的限制、不便于展开,故将本人阅读有关文献后一些不成熟的观点汇总于此。基于中震(大震)分析的性能化设计逐渐增多,这个问题值得继续研究探讨。

回帖成功

经验值 +10