土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 答复“关于设计试桩的几点疑问”

答复“关于设计试桩的几点疑问”

发布于:2015-05-21 10:09:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
答复“关于设计试桩的几点疑问”

—— 回复 网友 “zhoukej”

网友 “zhoukej” 的疑问:
问题 1 。试桩一般是在初步设计阶段就要做的吧,?我的理解是在初步设计阶段地质报告出来后根据地质报告不同分区域的地质情况,选取不同的点来进行试桩,
尽量选在附近有钻点的区域,且尽量选地址情况相对较差的地方做试桩,这样确定的桩承载力偏于保守更安全。不知道我的理解有没有偏差?
问题 2 。试桩的数量一般怎么定啊,一般选 3 根吗?
问题 3 。假如设计人员认为,预应力管桩和灌注桩都可能用到,那难道两种桩型都要试 3 根吗。我现在做的项目就有这种情况,不同区域用的桩不一样,两种都要试吗
问题 4 。一些建筑柱底存在比较大的水平力,一定要做水平承载力试桩吗?
问题 5 。设计试桩在没有压坏的情况下可以用做工程桩吗?

希望各位工程前辈不吝赐教啊。




Kingckong 的答复:

楼主说的“试桩”,我理解是在桩基设计前先采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值,作为确定配桩数量的设计依据。

问题 1 的答复:楼主的理解是对的。另外必须指出,并不是所有工程都需要事前做试桩,按《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 5.3.1 条, 设计等级为甲级的建筑桩基,应通过单桩静载试验确定; 设计等级为乙级的建筑桩基,当地质条件简单时,可参照地质条件相同的试桩资料,结合静力触探等原位测试和经验参数综合确定;其余均应通过单桩静载试验确定; 设计等级为丙级的建筑桩基,可根据原位测试和经验参数确定。


问题 2 的答复:按《建筑基桩检测技术规程》 JGJ106-2003 3.3.1 条,检测数量在同一条件下不应少于 3 根,且不宜少于总桩数的 1 %;当工程桩总数在 50 根以内时,不应少于 2 根。


问题 3 的答复:宜先根据岩土勘察报告的建议参数对两种桩型进行经济技术比选,先对优选的桩型进行试桩。如试桩结果与估算结果相差不大,就没必要对另一种桩型进行试桩了。

问题 4 的答复:是的。

问题 5 的答复:可以用做工程桩。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    《建筑基桩检测技术规程》JG106-2014第3.3.1条已经没有总数的1%要求了
    2015-11-04 10:37:04

    回复 举报
    赞同0
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    试桩数量第一要满足设计要求,第二同一条件下不少于3根
    2015-11-04 10:35:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 674 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抗拔桩设计参数的合理选用

抗拔桩设计参数的合理选用 附上PDF附件 供参考。

回帖成功

经验值 +10